Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 16:09
par didlight
Salut à tous.
Vendredi en attrapant la prise P17 de mon chargeur, celle ci est brûlante en charge à 6A

, arrivé à la maison, dans le doute j'entreprend le démontage:
heureusement plus de peur que de mal, j'ai donc remplacé cette dernière, mais je me demande bien ce qui a pu créer ces échauffements alors que le bout des fils a été serti avant d’être visser à la prise.
coté adaptateur P17 femelle => Prise domestique mâle, rien à signaler après démontage.
auriez vous une idée?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 16:38
par tofelec
salut,les cosses de ta p17 étaient elles bien propre?pas de vers de gris...moi,de tempsa autres;il me faut passer les cosses(bornes) au papier de verre,sinon ça chauffe!ce sont des prises industrielles 32 A pourtant...
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:10
par didlight
Merci pour ta réponse Tofelec!
Quand tu parles des cosses, c'est celle que l'on voit au bout? (les 3 broches en forme de smiley)
Effectivement d'une d'elle à un point noir, comme un impact d'arc électrique mais pas de vert de gris. Depuis quelques jours, elle était un peu plus difficile à sortir de sa femelle (j’avais mis cela sur le compte du froid).
En vue de cet éclaircissement, je mise maintenant sur un faux contact au niveau des cosses entre le mâle et la femelle.
Quel est ta fréquence de désoxydation ou quel est le signe qui te rappel de le faire?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:11
par Herto
C'est vrai que ca a l'air inquiétant. Surtout pour une P17. Le sertissage a dû être mal fait.
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:18
par Kratus
Quelle est l'origine de ton matériel de charge ?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:21
par tofelec
C'est des prises sur du matériel de détterage,en saison,je les connecte environ 4 fois par jour sur une durée d'utilisation d'1H entre chaque "connection" donc quand je les désassemble,si je ressent un peu de chaleur,je nettoie les bornes au papier de verre...
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:29
par didlight
@ Kratus
c'est le chargeur de notre ami Francky
@tofelec
merci pour ton retour, je vais surveiller cela comme le lait sur le feu.
La prise que utilise au travail est une P17 femelle qui traîne dehors, c'est surement celle ci qui me fait un vilain contact. je suis actuellement rebrancher dessus avec ma nouvelle P17 mâle de qualité moyenne (javais que ça en stock), pas d’échauffement pour le moment en 10A
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:34
par NeoStef
Je tague @ampera27 (donc Franck) pour qu'il voit le problème.

Je pense d'ailleurs que tu as d'abord du l'avertir non ?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 17:50
par BrenDol
Un classique: les mauvais contacts sont toujours sources de problèmes. A vérifier régulièrement!

Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 18:23
par didlight
NeoStef a écrit :Je tague @ampera27 (donc Franck) pour qu'il voit le problème.

Je pense d'ailleurs que tu as d'abord du l'avertir non ?
non je ne l'ai pas averti, car avant tout je cherche à comprendre d'ou cela peut-il venir. Remplacer une simple prise c'est dans mes cordes. Au moment de l'ouverture, je me suis surtout dis: "Franck a vraiment bien fait le raccordement, les fils sont bien séparées et avec un sertissage avant serrage"

je voyait pas de raison de le déranger!
Je suis vraiment pas du genre à spammer les gens dès que j'ai un pet de travers!
@BrenDol
pour le moment le faux contact entres mes P17 Male-Femelle n'est qu'une supposition.