Page 1 sur 6
Prise fondue tous les 6 mois
Publié : mer. 24 févr. 2016, 22:08
par Amperaphile
Bonsoir,
Je charge partout avec chargeurs 16 ampères sur des prises domestiques prévues pour du 16A (protégées par des disjoncteurs de 20A).
Après environ 6 mois, les prises s'échauffent et finissent par brûler, ce qui est assez impressionnant et un tantinet dangereux.
Après l'échauffement de la prise, il me suffit de changer la prise murale et la prise mâle et tout repart comme avant ... pour 6 mois.
Evidemment, cela n'arriverait pas si je chargeais en 10A mais je n'ai pas franchement le temps ni l'envie d'attendre car je biberonne toute journée et j'utilise toujours l'ensemble de mes charges.
Quelqu'un a une solution pour éviter ce problème ? Je pense éventuellement utiliser des prises murales et mâles en 32A aux endroits où je charge le plus fréquemment (maison, bureaux) mais je ne suis pas sûr que cela arrangera le problème.
L'un d'entre vous a déjà rencontré le problème/essayé cette solution ?
Prise fondue tous les 6 mois
Publié : mer. 24 févr. 2016, 22:59
par pao
J'ai déjà eu le cas 2x et en 10A sur mon chargeur original que je garde comme chargeur fixe. Mais pas au point de fondre la prise. Je vérifiais de temps en temps et je changeais la prise quant elle commençait à chauffer. J'ai résolu le problème en ne débranchant plus la prise. À chaque fois qu'on branche et débranche la prise, ça crée une usure et le contact se fait moins bien. Et 6h de charge à 10A avec une prise usée ... Ça chauffe.
J'ai aussi le cas en branchant aussi à 10A chez des amis sur une prise extérieure qui devait être oxydée. Après moins d'une heure elle était extrêmement chaude avec de belle marques brunes. J'ai fini la charge en 6A et en surveillant la température de la prise.
En 16A ça ne pardonne pas, il faut un contact impeccable. Je pense que la prise P17 bleue (prise caravane) supportera mieux des charges répétés (ainsi que des débranchements/branchements) à 16A.
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : jeu. 25 févr. 2016, 01:06
par Thierry
Les prises domestiques sont prévues pour supporter 16A en pointe, pas en continu.
Pour du 16A pendant plusieurs heures, il faut privilégier soit une prise type Green'Up, soit tu P17.
Et un câblage en 3G 2.5, pour l'alimentation de la prise et pour le câble de charge.
Sinon ...

Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : jeu. 25 févr. 2016, 07:39
par Kratus
pao a écrit :En 16A ça ne pardonne pas, il faut un contact impeccable. Je pense que la prise P17 bleue (prise caravane) supportera mieux des charges répétés (ainsi que des débranchements/branchements) à 16A.
+1!
Je n'utilise que de la prise P17 : zéro souci.
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : jeu. 25 févr. 2016, 13:05
par Johnd
Pour ma part j'utilse la prise green Up qui semble bien fonctionne .
je ne l'ai utilise que 3 mois a 16A mais elle a pas bouge d'un poil .
en sachant que quand je mesure le courant je n'ai pas 16A mais plutot 14A ca correspond bien a la capacite de cette prise .
c'est vrai que ca chauffe beaucoup a 16A , il faut obligatoirement du 2.5 pour les cables .
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : jeu. 25 févr. 2016, 13:33
par pao
Je pense que ce n'est pas inutile de temps en temps (tout les 3-4 mois?) de vérifier la température de la prise juste après, par exemple, 1 heure de charge!
Juste après 1h de charge, les fiches peuvent être tempérées mais pas brûlantes.
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : jeu. 25 févr. 2016, 15:13
par ampera27
Voici deux ans que j'ai l'Ampera, j'ai changé une prise mâle
Legrand (de qualité ) car une des deux broches commençait
à ne plus être bien solidaire de son socle (petite trace de chauffe).
J'ai inspecté la prise, les contacts étaient bien propres, donc pas la cause !
Par contre les vis de fixation du file sur la prise étaient un peu divisés, depuis je contrôle tous les 6 mois et je n'ai plus de problème !
-Charge maxi sur la C-Zéro en 14, 4A et 15.2A sur l"Ampera.
Francky
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : ven. 26 févr. 2016, 00:51
par Pizzabad
Pour info, ma prise Green'Up a clairement chauffé au bout d'un an d'utilisation et épisodiquement avec des charges à 16A... Je suis déçu. Pourtant j'ai bien serré les contacts.
Aujourd'hui j'utilise une vieille prise Legrand qui ne bronche pas et constamment en 16A. Le monde à l'envers !
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : ven. 26 févr. 2016, 12:18
par Herto
Comme les autres, je te conseille de passer sur une P17 a la place de ta prise "semestrielle". Ce que Katus a fait est très pertinent: P17 sur le chargeur, avec un adaptateur P17-prise normale a disposition pour se brancher sur une prise normale.
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Publié : ven. 26 févr. 2016, 13:29
par Lexiflo
J'ai acheté le pack Green up (au cas ou)mais je ne l'ai jamais installé car je charge en 16A sur ma prise de garage depuis que j'ai mon ampéra et aucun problème.