Page 7 sur 9
Publié : dim. 27 oct. 2013, 08:47
par Kratus
Avant de sortir la grosse Berta, je te conseille tout de même de bien vérifier la qualité de ta terre.
Bon courage !
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 10:09
par Alpiam
La terre a été testée, elle aussi, par un pro...
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 19:08
par Herto
La tension réseau, elle est de combien?
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 22:02
par Alpiam
Ma reponse n est pas passée, je recommence.
Oui je pense relancer edf
Et
Demander à opel d intervenir sur l installation
mais
Ont ils une équipe spécialisée comme chez nissan ?
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 22:08
par Fred444
Déjà, si tu as un multimètre à portée, prend les tensions entre phase et neutre, phase et terre et neutre et terre et publie les, ça donnera peut être une indication sur l'état de ta ligne EDF et ton installation?
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 23:19
par Alpiam
Merci
N'ai pas de matériel et serai incapable de m'en servir...
Jesuis donc obligè de croire mon élec...
Re: Probleme de chargeur
Publié : dim. 27 oct. 2013, 23:51
par Thierry
Fred444 a écrit :Déjà, si tu as un multimètre à portée, prend les tensions entre phase et neutre, phase et terre et neutre et terre et publie les, ça donnera peut être une indication sur l'état de ta ligne EDF et ton installation?
Ou un ami, un collègue, un voisin qui aurait un multimètre et qui pourrait te le prêter ou passer chez toi pour mesurer les tensions ?
Re: Probleme de chargeur
Publié : mer. 30 oct. 2013, 10:00
par Alpiam
bonjour,
suite passage de mon électricien nous avons relevé :
- 214 au neutre
- 222 terre
- 23 neutre terre
- 218 phase terre... c'est de l'hébreu pour moi.
ensuite changement de braker pour installer l'ip55 sur un "module" de type "A"
résultat = retour à la case dép. ni la standard ni l'UM ne fonctionne et passent ttes les deux en défaut de manière automatique.
ps:j'espère avoir bien recopié les éléments

Re: Probleme de chargeur
Publié : mer. 30 oct. 2013, 10:27
par NeoStef
le 23 entre le neutre et terre est certainement problématique
Publié : mer. 30 oct. 2013, 14:08
par Kratus
NeoStef a écrit :le 23 entre le neutre et terre est certainement problématique
Pour en être sûr, tu peux relier temporairement la terre et le neutre, et voir si ça marche.