JMEB a écrit :Réponse sur: pourqoui du 3x6 mm2:
Ma ligne dédiée est à plus de 20 mètres du tableau... Il s'agissait de compenser les pertes en ligne et de voir chauffer la prise sur laquelle ma wallbox est branchée.
JMEB
La Wall box est branchée sur une prise ?? je pensais qu’elle était directement connectée sur la ligne.
Parfaite ton installation, mais quelle est le pouvoir de coupure de ton disjoncteur diff ??
Non il n'y a aucun lien de cause à effet entre la chute de tension en ligne du à la résistance du câble d'alimentation et la température de ta prise.
http://www.positron-libre.com/electroni ... cuivre.php
Pour le câble sur 22m linéaire par exemple en
6 carré R = 22x2.92/1000 = 0.06424 Ohm
2.5 carré, R = 22x7.02/1000 = 0.154 Ohm
Alors si tu fais passer 16A tu auras
Pour 6mm2 U=RI = 0.064x16 = 1.02 V de chute de tension
Pour 2.5mm2 = 0.154x16 = 2.47 Volt de chute de tension.
Aussi tu peux en déduire la puissance dissipée par ta ligne.
P=UI (pas de cos pas de déphasage, le circuit est purement résistif dans mon exemple)
En 6mm2 P = 1.02*16 = 16.1Watt
En 2.5mm2 = 2.47x16 = 23.2 Watt
ton câble chauffe donc de 7 Watt supplémentaire, mais par là je te confirme qu’en 6carré il chauffe quand même.
ERDF nous doit 230 V +/-10% soit 207<V<253 Volt à l'entrée de ton disjoncteur point frontière avec tes circuits privatifs.
A toi de voir si la chute de tension était oui ou non acceptable.
Pour ce qui est de la prise
Elles sont effectivement fabriquées afin de laisser passer au maximum 16A. Mais durant un temps limité que je ne connais pas.
Les échauffements observés sont dus aux contacts cuivre sur bornes et prise, partie males dans femelles. Seule une caméra thermique te permettrait de connaitre exactement les différents points de chauffe. Sachant qu’il y a forcement une résistance de contact à ces endroits précis, il y a comme le câble une chute de tension observable et mesurable et donc un échauffement.
Il existe des prises renforcée type Legrand green up dont les contacts sont en argent tu réduiras alors ton phénomène de prise chaude.
N’oublions pas également que le cuivre s’oxyde avec le temps et que la valeur de sa résistance varie par conséquent. Les plastics aussi vieillissent déffèrement en fonction de leur solicitation aux écarts de température.
Dernier point sur le pouvoir de coupure, car il me semble que je t’ai un poil agacé, et ce n’est pas du tout mon intention.
Il correspond bien au circuit à protéger, si joint un lien de chez LEGRAND qui t’informe des différents calibres de cette capacité que le disjoncteur a à protéger le circuit aval.
4.5/10/12.5/25/50kA.
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... x_452.html
Il faudrait que je remette la main sur mon Memothech
désolé si c'est un peu long