Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 22:58
par inoxas
Non pas un dimanche mais tout était bon de ce matin jusqu'à 19h !!
Et là je refais toutes mes vérifications et c le bordel!!
Phase Neutre 234v
Phase Terre 210V
Neutre Terre 34V...
Je comprends pas pourquoi tout a changé depuis 19H je deviens ouf
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:01
par Champenois
Salut inoxas
Contrôle ta tension Terre Neutre et tu verras qu'au delà de 14Volt tu ne pourras charger.
Ce n'est pas le chargeur qui a un défaut mais notre régime de neutre français qui génère cette problématique. C'est un problème de compatibilité du chargeur avec le régime de terre TT.
Le chargeur lui n'est pas polarisé comme tous récepteurs fonctionnant en alternatif.
Nos amis transfrontaliers n'ont pas le même régime de neutre.
Retire dans ta config l'alerte perte d'alim chargeur car ca va très vite t'énerver
Cordialement
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:03
par Kratus
Entre temps, l'éclairage public s'est allumé ?
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:06
par Champenois
inoxas a écrit :Non pas un dimanche mais tout était bon de ce matin jusqu'à 19h !!
Et là je refais toutes mes vérifications et c le bordel!!
Phase Neutre 234v
Phase Terre 210V
Neutre Terre 34V...
Je comprends pas pourquoi tout a changé depuis 19H je deviens ouf
Tout bonnement, l'éclairage public s'est mis en service entre-temps.
Cela a provoqué un déséquilibre sur ton transformateur source et déplacer le point neutre (triangle des courants).
Tu trouves alors une tension terre Neutre qui évolue à la hausse et met en défaut ton chargeur.
Courage...
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:19
par inoxas
Oui entre temps eclaire allumé il me semble, à vérifier demain soir, en plus je suis juste à coté du transfo.... la Wallbox y est moins sensible?
Un électricien peut faire quelque chose?
[Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:32
par pao
À part la wallbox, il n'y a pas de solution propre. Et je ne sais pas jusqu'à quelle tension terre-neutre elle fonctionne.
Essaye de voir si tu n'as pas une autre phase (autre prise) qui serait moins affecté par l'éclairage publique.
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:36
par Champenois
inoxas a écrit :Oui entre temps eclaire allumé il me semble, à vérifier demain soir, en plus je suis juste à coté du transfo.... la Wallbox y est moins sensible?
Un électricien peut faire quelque chose?
Oui
Je possède la Wallbox, avec 189Volt Phase Neutre et 22v Terre Neutre elle fonctionne encore. Je n'ai pas réussi à la faire partir en défaut.
Pour l'électricien, cela me semble inutile il ne pourra rien faire. Si tu contact ERDF, il sont capable de te mettre en sécurité si tu dépasses 15V Terre Neutre, mais pour reprendre l'équilibre de leur transformateur, ce n’est pas gagné. J'ai actuellement une demande en cours.
Si par contre tu es en triphasé, identifie la phase qui abaisse cette tension Terre Neutre lors de ta charge, tu auras moins de sensibilité.
Le chargeur réalise 3 tentatives de reprise de la charge après il abandonne.
Tu peux alors, placer une horloge sur ta prise afin de réinitialiser ton chargeur à la fin de l'éclairage public ou plusieurs fois par jour. Car pour la durée de vie de la batterie il est souhaité qu'elle reste en charge (floating) le plus fréquemment possible.
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : dim. 17 mars 2013, 23:44
par inoxas
Toutes les prises ont les memes voltages... la bèse intégrale là sur le coup....
Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : lun. 18 mars 2013, 00:17
par inoxas
Champenois a écrit :inoxas a écrit :Oui entre temps eclaire allumé il me semble, à vérifier demain soir, en plus je suis juste à coté du transfo.... la Wallbox y est moins sensible?
Un électricien peut faire quelque chose?
Oui
Je possède la Wallbox, avec 189Volt Phase Neutre et 22v Terre Neutre elle fonctionne encore. Je n'ai pas réussi à la faire partir en défaut.
Pour l'électricien, cela me semble inutile il ne pourra rien faire. Si tu contact ERDF, il sont capable de te mettre en sécurité si tu dépasses 15V Terre Neutre, mais pour reprendre l'équilibre de leur transformateur, ce n’est pas gagné. J'ai actuellement une demande en cours.
Si par contre tu es en triphasé, identifie la phase qui abaisse cette tension Terre Neutre lors de ta charge, tu auras moins de sensibilité.
Le chargeur réalise 3 tentatives de reprise de la charge après il abandonne.
Tu peux alors, placer une horloge sur ta prise afin de réinitialiser ton chargeur à la fin de l'éclairage public ou plusieurs fois par jour. Car pour la durée de vie de la batterie il est souhaité qu'elle reste en charge (floating) le plus fréquemment possible.
Rassurant pour la WallBox

Re: [Résolu] Chargeur rouge clignotant au branchement
Publié : lun. 18 mars 2013, 08:07
par inoxas
Confirmé, lumières de la ville éteintes, plus de pb....