Page 4 sur 5
Re: Analyse réseau
Publié : lun. 10 déc. 2012, 20:49
par Kratus
Idem: une à la maison, une au boulot, et je confirme: zéro problème, et charge plus rapide.
Cela permet de faire plus de kilomètres en électrique en cas d'arrêt court (pause déjeuner à la maison, passage au bureau d'une heure ou deux avant de reprendre la route, etc).
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 08:23
par Champenois
JMEB a écrit :Salut à tous,
La wall box est installée sur ligne dédiée avec protection en amont sur fil 3 X 6 mm2.
JMEB
Attention il y a danger à installer des sections trop importantes. Vérifiez à minima que votre protection directement à l'amont protège le circuit aval en cas de court circuit.
Le seul avantage à installer des sections plus importantes est de limiter la chute de tension sur des grandes longueurs.
Pour rappel le calcul de Icc (courant de court-circuit) = U / Rligne en allé retour.
Votre résultat doit être inférieur à ce qu'il est écrit sur le disjoncteur (ex5000 ou 8000Icc)
Pour calculer votre Rligne deux solutions
- hors tension vous court-circuitez phase neutre afin de mesurer la résistance ohmique de votre ligne
- suivant Rcuivre = 0,0172 Ω.mm2/m en pensant à compter deux fois la longueur pour l'allé et retour
Pour finir, si votre disjoncteur ne résiste pas au Courant de court-circuit en cas de sectionnement du câble par exemple, votre disjoncteur par en fumé et c'est alors le général qui prend le relais avec toute la vétusté qu'il peut avoir
http://www.seneauto.com/docs/lois%20fon ... 0elect.pdf
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 08:29
par Champenois
flo18 a écrit :Belle analyse. Pas mal le 2° axe d'amélioration, çà peut le faire pour pas cher.
Je suppose que tu as un modèle 2012 ? peut être pourrais tu voir avec ta concession pour qu'il te prête un modèle 2013 pour tester au cas où il y aurait eu une éventuelle amélioration
Je viens d'essuyer un refus sur le prêt d'une Wallbox pour vérification, alors le modèle 2013....
Par contre je lance un appel à celui qui sur la région lyonnaise pourrait me permettre ce prêt pour contrôler sur mon réseau. J’offre le café si besoin
Je reste persuadé qu'il ne fonctionnera pas correctement sur mes trois phases car mon poste source est fortement d'déséquilibré.
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 15:39
par Kratus
Une question aux experts en électricité du forum : dans la notice de pose de la Wallbox, mon électricien a vu "RCD" à côté du pictogramme représentant le différentiel et en a conclu qu'il fallait un différentiel courbe D, et c'est ce qu'il a installé .
Or, à la réception d la Wallbox, je constate une étiquette sur l'appareil qui indique qu'il faut une courbe A.
Est ce que c'est grave, docteur ?
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 19:28
par Champenois
Kratus a écrit :Une question aux experts en électricité du forum : dans la notice de pose de la Wallbox, mon électricien a vu "RCD" à côté du pictogramme représentant le différentiel et en a conclu qu'il fallait un différentiel courbe D, et c'est ce qu'il a installé .
Or, à la réception d la Wallbox, je constate une étiquette sur l'appareil qui indique qu'il faut une courbe A.
Est ce que c'est grave, docteur ?
RCD pour (residual current device) il faut qu'il soit protégé par une protection différentielle d'une part.
Une courbe de charge de A à Z (intensité acceptable lors des montés de charge, donné en nb fois le courant nominal. xxIn d'autre part
Résistant à un courant de Court-circuit, mais pas seulement.
Permettant une sélectivité au niveau du tableau en cas d’apparition d'un défaut pour finir
Courbe C pour A. L'inverse n'aurait pas fonctionné mais dans ce sens ça marche.
A savoir
Un disjoncteur courbe C est utilisé pour le matériel général (sans courant d'appel, ni grande longueur de câble) un disjoncteur courbe B est utilisé pour des sources à faible puissance de court-circuit (générateurs) et pour des grandes longueurs de câbles un disjoncteur courbe D, c'est pour la protection de matériel ayant un courant d'appel élevé (10In) tous circuits inductifs.
Courbe A pour les circuits électroniques. Il existe aussi des AC
Le plus fréquent mais aussi le moins chère est en courbe C .
La différence est uniquement sur la pointe d'intensité lors de la mise en charge du circuit, donc pour la Volt la première des courbes suffit Courbe A qui est aussi la plus restrictive elle ne permet pas de pointe d'intensité au démarrage.
Sa première qualité doit être la protection contre la surcharge (calibre du disjoncteur), là il se doit d'agir.
En claire et pour être plus fin la charge du disjoncteur étant connue et toujours la même, prendre un calibre juste au dessus soit 12A pour le chargeur portable et 20A pour la Wallbox même si un 10 et 16A devrait faire l'affaire j'en suis persuadé en courbe C pour des raisons économiques mais aussi de sélectivités entre disjoncteurs lors de l'apparition d'un défaut.
Enfin, s'assurer également de sa capacité à résister à un court-circuit franc (Icc en kA)
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 19:41
par roa01
Je viens d'avoir en prêt une Wall-box par la concession chevrolet avec caution de 150€. Je vais pouvoir la poser ce week-end. Je laisserai brancher le chargeur mobil sur une autre prise, afin de comparer la sensibilité de l'appareil. L'idéal serait de poser un enregistreur pendant la période de prêt(15j), ça devrait se faire.
Re: Analyse réseau
Publié : jeu. 13 déc. 2012, 20:36
par Kratus
Merci beaucoup, Champenois, pour ces informations très complètes.
Je déduis de tes explications qu'il n'y a pas d'inconvénient à laisser en place le différentiel courbe D que mon électricien a posé, et qui est calibré à 16 Ampères.
Re: Analyse réseau
Publié : ven. 14 déc. 2012, 07:25
par Champenois
Kratus a écrit :Merci beaucoup, Champenois, pour ces informations très complètes.
Je déduis de tes explications qu'il n'y a pas d'inconvénient à laisser en place le différentiel courbe D que mon électricien a posé, et qui est calibré à 16 Ampères.
Oui.
Quelle est ta longueur de ligne, en quelle section et quel est le niveau de protection en court-circuit est ton disjoncteur en kA ?
Re: Analyse réseau
Publié : ven. 14 déc. 2012, 07:43
par Kratus
Il y a environ 6 mètres de ligne en 3G2,5
Re: Analyse réseau
Publié : sam. 15 déc. 2012, 10:45
par Pascal L
JMEB a écrit :
La wall box est installée sur ligne dédiée avec protection en amont sur fil 3 X 6 mm2.
Tu peux expliquer pourquoi tu as pris une si grosse section ?
Il me semble que du 2,5 mm² suffit généralement, voire du 4 pour de très grandes longueurs...