Re: la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 19:31
par Kalashniko
Non pas de devis...
Re: la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 21:24
par Kratus
Pour le résidentiel, la
norme NF C 15-100 considère qu'un circuit "prises" peut être câblé en 1,5mm² si ce circuit ne comporte pas plus de 5 prises.
Donc, en tant que prise électrique, ton installation est conforme.
Mais pour la recharge d'une voiture, il faut considérer ta prise comme devant faire partie d'un circuit spécialisé, comme une cuisinière, un sèche-linge etc. Et là il faut câbler en 2,5 mm².
A mon avis, 2 alternatives:
- tu laisses en l'état, tu charges à 6 ampères maxi, et tu poses un compteur pour payer ton dû à la copro (puisque tu utilises le circuit lumière des communs)
ou
- tu fais recâbler ta prise en 2,5 mm² et raccorder à un circuit spécialisé sur le compteur de ton logement.
Re: la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 21:42
par Champenois
Sais-tu si tu es protégé par une protection différentielle de 30mA maxi ??
Controle la température de ta prise de temps en temps, préfère les charges à 6A car sur le fusible il y a peut être des auxiliaires type pompes de drainage.
Cache tes voyants vu de l'extèrieur et attends 2015.
Maintenant je dis ca mais je dis rien...

Re: la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 21:50
par Pascal L
Bizarres les normes chez vous...
En Belgique, depuis des années, les prises doivent toujours être en 2,5 mm² avec terre.
Re : la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 23:02
par Kratus
Pascal L a écrit :Bizarres les normes chez vous...
En Belgique, depuis des années, les prises doivent toujours être en 2,5 mm² avec terre.
Il y a eu un assouplissement récemment autorisant le 1,5 mm2.
Re: la prise (de tête)
Publié : lun. 02 déc. 2013, 23:16
par Frigorigène
De plus en plus cher le cuivre...
Re: la prise (de tête)
Publié : mer. 04 déc. 2013, 13:55
par Kalashniko
Champenois a écrit :Sais-tu si tu es protégé par une protection différentielle de 30mA maxi ??
Controle la température de ta prise de temps en temps, préfère les charges à 6A car sur le fusible il y a peut être des auxiliaires type pompes de drainage.
Cache tes voyants vu de l'extèrieur et attends 2015.
Maintenant je dis ca mais je dis rien...

Non, je ne sais pas si je suis protégé par une protection différentielle de 30mA maxi...je ne sais même pas ce que c'est !
J'ai déjà fait de nombreuses charges (même en 10A pour voir) avec contrôle régulier de la température...et honnêtement ça ne chauffe absolument pas.
Il faut dire que mon box est situé dans un sous sol et la température y est fraîche.
Sinon j'ai évoqué la problématique avec ma proprio Voici sa réponse :
"Concernant la prise électrique, j’aurai tendance à dire, étant donner qu’elle est dans le box, elle devrait être à votre unique disposition (si le box était fermé, personne n’y aurait accès). Mais, je pense que l’existence de cette prise n’est pas très « catholique ». le 1er propriétaire de l’appartement était aussi l’électricien qui a fait l’électricité de l’immeuble et il a fait installer cette prise alors que dans les autres box, il n’y en a pas !
A mon avis, cela ne se verra pas si vous l’utilisez de temps en temps."
...à la cool la proprio !
Re: la prise (de tête)
Publié : mer. 04 déc. 2013, 15:15
par pao
Un fusible ou disjoncteur, par exemple 10A, permet de protéger une ligne électrique. Si on tire plus de 10 Ampère, le fusible coupe.
Un disjoncteur différentiel, par exemple 30 mA (0,03 A). Lui vérifie la différence de courant entre les deux fils. Son but est de protéger les personnes.
Le risque mortel d'électrocution est présent déjà avec un courant très faible de l'ordre de 50 mA. (0.05 A)
Si tu mets un doigt dans la prise (ce que je ne te conseille pas du tout!). Avec un disjoncteur 10A normal, il ne coupera pas et c'est toi qui va faire ampoule. Et ça va être TRES désagréable. Avec un disjoncteur différentiel (EFI), il va y avoir un courant qui va passer depuis ton doigt et jusqu'au sol. Ca va aussi être très désagréable, mais le disjoncteur devrait couper (A ne pas tester quand même!).
Lorsque tu branches une ampoule (ou la voiture) sur la prise, le courant qui "entre" traverse l'ampoule et qui "ressort" par l'autre fil est identique, donc le disjoncteur ne coupe pas. (j'ai volontairement très simplifié

)
Re : la prise (de tête)
Publié : mer. 04 déc. 2013, 17:13
par Kratus
Kalashniko a écrit :A mon avis, cela ne se verra pas si vous l’utilisez de temps en temps."
...à la cool la proprio !
Sauf que si tu recharges ta voiture chaque nuit, ça va se voir sur la facture d'électricité des communs.
Une charge de 10 heures à 6 ampères, c'est l'équivalent de 23 ampoules de 60 W pendant la même durée.
Re: la prise (de tête)
Publié : mer. 04 déc. 2013, 18:50
par Pascal L
Sauf erreur, la norme (excepté dans les pièces d'eau) est de 300 mA et pas 30 mA pour le différentiel.