Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 18:36
par NeoStef
Je disais ça pour lui qui est preneur de tout retour d'expérience bon comme mauvais... l'amélioration continue

Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 20:15
par Frigorigène
D'habitude un faux contact ne crame qu'un seul fil, ici ce sont les deux. Ton adaptateur est en 2,5mm2 ?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 21:42
par tofelec
les bornes sont en laiton ou chromée?celles en chrome me paraissent moins sensibles...le fait que tu a difficile a les séparée peut venir d'une griffe sur le plastique de la prise mâle...est-ce possible que tu n'aies pas pus enficher a fond les deux p17?
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 21:51
par didlight
Oui mon adaptateur est en 2.5mm je les ai d'ailleurs réalisé moi même car en magasin il ne font que des 1,5mm.
Toutes mes prises p17 sont toutes en laiton.
Je vois l'ergot en plastic que tu décris il est verrouille par le couvercle de la femelle. De ce coter là pas de problème je lève bien pour retirer et j'enfonce à fond car la prise est sous la pluie et doit être étanche.
Du coup aujourd'hui ma nouvelle prise de retire très facilement. Bien mieux que celle du chargeur même à ses début.
Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : lun. 23 janv. 2017, 22:25
par tofelec
par griffe,je voulais dire des éraflures superficielles qui rendent l'enfichage + difficile. un coup de fin papier de verre sur les bord et les éraflures et hop!comme neuf

Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : mar. 24 janv. 2017, 10:08
par tofelec
didlight a écrit :Oui mon adaptateur est en 2.5mm je les ai d'ailleurs réalisé moi même car en magasin il ne font que des 1,5mm.
Toutes mes prises p17 sont toutes en laiton.
Je vois l'ergot en plastic que tu décris il est verrouille par le couvercle de la femelle. De ce coter là pas de problème je lève bien pour retirer et j'enfonce à fond car la prise est sous la pluie et doit être étanche.
Du coup aujourd'hui ma nouvelle prise de retire très facilement. Bien mieux que celle du chargeur même à ses début.
l'installation est elle en 380 v?si oui,est tu certain de la phase et du neutre de ton adaptateur?(ou de la prise extérieure a ton boulot?) si ton neutre est coupé,tu a 380 Volts sur la phase

Re: Une histoire de chargeur qui aurait pu mal tourner
Publié : mar. 24 janv. 2017, 10:59
par didlight
bien vu le régime de neutre!
Au travail c'est du monophasé 220V
A la maison Triphasé 220V: Chaque phase alimente une partie de ma maison + 1/3 de ma pompe à chaleur géothermique. le neutre est commun
Mon garage se situe sur la 3 eme phase, j'ai effectué une mesure, je suis bien à 230V 50hz, dans le doute j'ai tester la prise du boulot; je suis 226V 50hz.