Page 1 sur 2

Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'énergie

Publié : mar. 04 févr. 2014, 10:45
par pao
Bonjour,

Je veux connaitre l'énergie que j'utilise pour recharger ma voiture. Actuellement j'utilise un mini WattMettre que je branche, tous les jours, entre ma prise de mon garage et le chargeur. Ce n'est pas hyper pratique.
J'aurais voulu installer un compteur d'énergie directement dans ma "boite à fusible". Mais voila, il y en a de toutes sortes et de tout prix.

J'ai trouvé celui-ci, EM10DINAV81XO1X, Carlo Gavazzi, à un prix intéressant: (environ 70 €)
Il est simple, Il ne donne que les kWh. Pas de fonction inutile, de reset, ...

Image

Ses caractéristiques me rendent perplexe (lien):
Tension de service: 184...276 VAC
Tension nominale d'entrée de mesure 230VAC
Courant d'entrée de mesure max. 32A
Courant nominal d'entrée de mesure 5A

Que signifie le courant nominal? Le courant continu que supporte ce compteur?
Alors que dans la doc technique il est écrit:
Courant de surcharge:
En continu: 32 A
Pendant 10 ms, 960A

Il devrait, en théorie supporter en continu 32A, donc je devrais avoir de la marge avec mes 10A!

Si j'en cherche un avec un courant nominal à 10A, le courant Max est de l'ordre de 63A, ça me parait complètement disproportionné. (et horriblement cher)

Il en existe aussi avec une pince que l'on met autour du fil de phase, mais en général, ils sont moins précis.

Qu'en pensez vous? Quel modèle utilisez-vous?

Je pense qu'utiliser un compteur (nominal 5A et Max 32A) à 10A, est mieux qu'actuellement un mini WattMettre max 10A à 10A!

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mar. 04 févr. 2014, 15:02
par Herto
Celui que j'utilise est différent. J'utilise un wattmetre "The Owl". Il enregistre un point par minute et a une mémoire de 2 ans. Il utilise une pince ampérométrique mais malheureusement ne mesure pas la tension (il faut la configurer avec le pc). J'ai mis la pince autour du fil juste après le compteur edf, comme ca je regarde la consommation totale de mon appart.
L'afficheur est sans fil et peut donc se situer ailleurs que dans le compteur. On peut récupérer les infos via USB.

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mer. 05 févr. 2014, 00:26
par Thierry
pao a écrit : Que signifie le courant nominal? Le courant continu que supporte ce compteur?
Pour moi, l'ampérage nominal est celui pour lequel il est certifié. Le max est ce qu'il est capable de supporter, mais pas en continu.

J'ai acheté celui-ci qui fait 20A en nominal et 80 en max, 99€ chez Conrad. Ca m'a paru adapté pour les 16A de la wallbox, j'ai pas envie que le compteur claque sur un ampérage trop élevé.
Il est déjà branché sur le tableau électrique du garage, ce week-end j'y branche la wallbox !

Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'énergie

Publié : mer. 05 févr. 2014, 00:37
par pao
Pourtant, il est noté dans la doc: courant de surcharge: en continu 32A. (Et 10 ms à 960A).
Si c'est en continu 32A, il devrait supporter 10A pendant 6h.
Je vais jeter un œil à celui que tu as mis en lien ...

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mer. 05 févr. 2014, 09:56
par misterd82
Celui là résiste à 40A et 30A en continue pour un prix très attractif :


http://www.cash-electrique.fr/sous-comp ... e-30a.html

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mer. 05 févr. 2014, 11:48
par pao
misterd82 a écrit :Celui là résiste à 40A et 30A en continue pour un prix très attractif :
http://www.cash-electrique.fr/sous-comp ... e-30a.html
Il est effectivement d'un prix imbattable. Mais je n'ai pas vu l'information comme quoi il supporte 30A en continu.
Tu as une doc de ce compteur? Où as-tu vu l'information 30A en continu?

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mer. 05 févr. 2014, 11:55
par misterd82
pao a écrit :
misterd82 a écrit :Celui là résiste à 40A et 30A en continue pour un prix très attractif :
http://www.cash-electrique.fr/sous-comp ... e-30a.html
Il est effectivement d'un prix imbattable. Mais je n'ai pas vu l'information comme quoi il supporte 30A en continu.
Tu as une doc de ce compteur? Où as-tu vu l'information 30A en continu?
Ils parlent de 6.9Kw supportés : 6900/230 = 30A

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : mer. 05 févr. 2014, 12:21
par pao
misterd82 a écrit :Ils parlent de 6.9Kw supportés : 6900/230 = 30A
Oui mais du coup ils ne disent pas combien de temps. Je pense que ce compteur est comparable à celui que j'avais vu (en haut de ce fil).
Je pense que les 2 supportent les 30A ou 32A ampères en continus. Mais qu'ils sont "évalués" à 5A.

Les spécifications, gamme de précision, températures de fonctionnement, durée de vie, choque, perturbations extérieures, ... sont surement faites à un courant nominal plus faible (type 5A), mais que ces compteurs fonctionnent sans soucis jusqu'à un courant max de 30 ou 32A.

Idem pour la tension de service: Tension nominale d'entrée de mesure 230VAC, mais il fonctionne entre (Tension de service): 184...276 VAC

Je pense qu'il faut éviter de l'utiliser en continu ET au courant maximum ET à 276V ET à une température ambiante de 55 degrés.

J'ai posé la question à un copain électro, en lui donnant les spécifications du compteur Carlo Gavazzi. Il va se renseigner, ...

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : sam. 15 févr. 2014, 11:56
par pao
pao a écrit :J'ai posé la question à un copain électro, en lui donnant les spécifications du compteur Carlo Gavazzi. Il va se renseigner, ...
Confirmé par l'électro, aucun soucis en utilisation 10A.

J'ai installé le compteur d'énergie dans mon armoire à fusible.

Image

Ca marche nickel. Après 4 heures de charge, il est complètement froid. Il supporte sans aucun soucis les 10A.
L'affichage des kWh n'est pas rétro-éclairé. Sans lumière directe, les chiffres sont difficile à lire.
La led rouge permet de savoir si la voiture est en charge. 1 clignotement = 1 Wh. En charge: 2300 W (10A x 230V). 1 clignotement toutes les 1.5 seconde.
Sur la photo à gauche le disjoncteur 13A EFI (30 mA). Pour rappel ma prise dédiée au garage est un prise standard 10A. Je charge avec le chargeur mobile qui reste au garage.

Re: Recherche: Conseil pour utilisation d'un compteur d'éner

Publié : sam. 15 févr. 2014, 17:52
par misterd82
C'est une bonne nouvelle ça !