Ceux que j'utilise sont des 3 positions on/off/on.
Étant sur :
- off, pas de problème !
-on bascule sur un "on" , pas de problème (on active la terre).
-on bascule sur l'autre "on" qui passe par le off, donc coupure du signale = échec du protocole !
Et de toute façon, comme déjà dit, il faut un timing entre la mise à la terre et la commande de mise en marche.
Si ce protocole n'est pas respecté la charge en 16A mettra la borne en défaut à moins que le chargeur soit réglé sur 10A.
Car en 10A ça marche à tous les coups.
Un inter off/on/on à maintient de contacts et à double contacts pourrait en effet fonctionner, mais tout ça en mini !!!
Pas simple à trouver je suppose.
Pour ta borne Hager (celle qui veut garder les prises type3) as tu essayée un câble mode3 sur ta belle ?
@+
Francky
Mes chargeurs chez moi
-
- Camille Jenatzy
- Messages : 2050
- Inscription : sam. 28 févr. 2015, 14:22
- Amperisme : Jamais
- Localisation : Saverne
Re: Mes chargeurs chez moi
En mod 3, le cable type 3 fonctionnait sur la Hager "débile".
Un inter rotatif off-on-on ca devrait exister en électronique, il me semble.
Un inter rotatif off-on-on ca devrait exister en électronique, il me semble.
Ex-amperiste, ex-Teslaiste. Roule en Zoé Zen Q210 03/2015 et travaille pour Chargemap
-
- Alessandro Volta
- Messages : 43
- Inscription : ven. 18 nov. 2016, 17:08
- Amperisme : Futur propriétaire
- Localisation : Mellet, Belgique
Re: Mes chargeurs chez moi
Ma petite protection de wallbox se révèle êtres efficace avec les conditions météo actuelle [emoji4]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk